henrywang10
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 248 个
工控威望: 306 点
下载积分: 742 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2015-10-06
最后登录: 2024-05-24
查看henrywang10的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-10-28 21:28
请问各高手,三菱5U配NZ2MFB1-32DT,用CCLINK-IEF-BASIC通讯
为什么信号不稳定?输出控制气缸,气缸延时升降有时快有时慢,不知道这个模块是否要加终端电阻?还是我的以太网设置有问题!
爱学习的小锐
qq1253988347
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 240 点
下载积分: 2515 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2019-05-20
最后登录: 2024-04-17
查看爱学习的小锐的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-04 14:56
是有延时的,我也试过,用以太网端口通过交换机控制的是JE-C的伺服