henmafan
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 78 点
下载积分: 507 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2021-10-16
最后登录: 2024-03-25
查看henmafan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-10-20 16:56
最近有个项目出口日本,他们工厂说是只提供三相电,电压200V,没有零线,我使用的FX5U-80MT/ES,可以直接接2根火线?还是必须通过个变压器转下
还有我用的明纬的电源,上面写得是100-240VAC,不知道也能不能直接2根火线?还是也必须通过变压器转。
有人碰到过这种问题吗
mall9002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 247 点
下载积分: 919 分
在线时间: 181(小时)
注册时间: 2017-11-30
最后登录: 2024-04-24
查看mall9002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-21 15:48
说的没错,日本的FANUC系统就是3相220的电源,所以国内的FANUC系统机床都要配变压器。就是相间电压我们是380,他们是220.电源直接接两根火线就是220VAC,没一点问题。机床上的220电源都是这么接的。pLC和开关电源都可以。我们一般的fanuc系统的机床也是没有零线,就3根火线和1根地线。