wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 516 个
工控威望: 988 点
下载积分: 2123 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-05-01
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-10-09 21:57
图片:
本人有一台三凌3UPLC是台弯人写的序(机子台弯产),近来用不了所有输出点都无动作,本以为PLC坏了 买了个新的换,在原机子上下载了程序,上传到电脑上重新下载的PLC上,可是还是不能运行,(所有输出端无动作,输出指示灯也不动作),但电脑联机监视输出点是接通了的,可是PLC就是不工作。各位大侠有知道的吗
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 893 个
工控威望: 4111 点
下载积分: 1474 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2015-08-28
最后登录: 2024-05-08
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-10 08:28
M8034是禁止所有输出,为1禁止输出,为0恢复正常。检查程序为什么M8034被置位了,如果是安全方面问题,需从源头解决问题,再复位M8034。