payfsl
级别: 工控侠客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2483 个
工控威望: 2746 点
下载积分: 37994 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-04-27
查看payfsl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-10-06 15:19
ADPRW指令写32位数据

DMOV    K8M410     D100

ADPRW  H1   H0F   H0   K1   D100

只能写到8位,什么原因?
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
030403118
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 1973 个
工控威望: 2888 点
下载积分: 25125 分
在线时间: 1368(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-04-29
查看030403118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-06 16:22
15(F)指令是 写多个线圈指令  而你右面又是K1 必须写一个 不写一个对不起设计这个协议的人