payfsl
级别: 工控侠客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2484 个
工控威望: 2747 点
下载积分: 38086 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-05-02
查看payfsl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-27 04:35
Modbus究竟能提速多少?轮询长达几十秒?

Modbus RTU在485通讯里几乎是80%的梯形图编辑者的做法是用时间加计数的方法轮巡,

在用Modbus RTU 做简单的通讯时,这样做确实影响不大

也是一眼就能看懂,而且很好理解

但是如果我们要读取很多的参数,或者很多从站的数据呢?

每个指令从发送到接受,然后再到PLC的时钟扫描周期完成,

我们中间浪费了一共多少可以利用的时间呢?

如果一条指令通讯错误时,在超时时间设置默认1000MS的情况下

假如20个指令需要轮询,中间报错的有4个时,一轮下来会有多少时间?

怎么有效率地优化一下通讯速率的问题

在这里和在座的朋友请教这方面的知识

希望有大神路过,能削微的指点一下

看到另一番天地

感谢关注
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
k2416207
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 319(小时)
注册时间: 2014-04-30
最后登录: 2024-04-28
查看k2416207的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-14 08:47
监控通信报文 看看主要耗时在那里  针对着来改      个人觉得如果通信有错误的情况下 主要耗时在  重试次数和超时时间 设置过长    如果通信没错误 主要耗时在 通信延时和波特率 这里