gk_乐一
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 177 点
下载积分: 2563 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2019-12-20
最后登录: 2024-04-29
查看gk_乐一的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-25 09:38
  客户现场烧双速风机,我这边做的是保证高速回路完全断开之后低速才会接通的,不存在高低速同时接通的情况,低速一样
  高低速分别是角型接法和星型接法
  风机厂家的回复说是在高速转低速的时候,高速的惯性比较大导致低速,导致切入低速的时候是有一个过速的状态,长期以往导致风机损坏;厂家建议高速转低速增加延时,也就是等转速将下来再切到低速。这种说法是否有道理呢?
  请教各位大佬,高低速风机切换的时候都是怎么做的,谢谢!
payfsl
级别: 工控侠客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2484 个
工控威望: 2747 点
下载积分: 38096 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-05-03
查看payfsl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-04 15:40
厂家说的有道理的,这个要看是什么样的风机?一般小功率的可以直接切换,大功率的还是有讲究的,所以你现在这种情况应该是大功率的,这种损坏不是过热造成的,是突然的速度变化造成的惯性太大,造成机械损坏,还有就是从高速变道低速的时候,反电动势太大,造成绝缘损坏以及冲击电流过大造成损坏
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆