lizhendong
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 593 个
工控威望: 781 点
下载积分: 1951 分
在线时间: 806(小时)
注册时间: 2016-10-12
最后登录: 2024-05-20
查看lizhendong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-20 23:38
图片:
OMRON 太神了!!!大伙来看看!!!真搞不懂???


先说明,这是全部程序!!!没有其它程序!!!!



就是红色部分 MOV   MOVL 传送不了值!!!    不知是何原因???


就是蓝色部分 MOVL 传送值!!!OK    !!!
[ 此帖被lizhendong在2021-09-21 17:55重新编辑 ]
bnnyygy
bnnyygy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 478 个
工控威望: 586 点
下载积分: 1752 分
在线时间: 455(小时)
注册时间: 2016-09-20
最后登录: 2024-05-20
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-21 08:11
手册?
bnnyygy
bnnyygy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 478 个
工控威望: 586 点
下载积分: 1752 分
在线时间: 455(小时)
注册时间: 2016-09-20
最后登录: 2024-05-20
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-09-22 10:41
1,确认下载了程序。
2,确认PLC在RUN状态,PS:CTRL+3或者+4 切换到监视模式&运行模式


如果还不行,请上载程序。
bnnyygy
bnnyygy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 478 个
工控威望: 586 点
下载积分: 1752 分
在线时间: 455(小时)
注册时间: 2016-09-20
最后登录: 2024-05-20
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-09-22 19:04
一般定位给定位置,速度这些用标志位去给定,不要用CF113去。初始化用A200.11

还有,手册从基本的看,也就是1~2天基本上就摸熟了。

隔壁论坛前几年我分享的 脉冲程序,CP1E的

http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=461059
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(lizhendong) 感谢分享!