楼主  发表于: 2021-09-15 13:37
请教一下各位,FX1N-60MR-001的COM输入点接   外部电源+24V    也可以吗?

最近去帮客户检修发现好几个输入点信号很不稳定,有时候有信号有时候又没信号,行程开关也更换过新的。

他这个输入端COM连接了+24V,那么我在电柜直接短接 X点与0V也是有时候无信号,有时候有信号,我就判断为控制器输入触点坏了,这样正确吗。

我记得不需要加外部电源的,输入X直接连C0M就有信号了。他这样做的目的是为了方便接NPN三线传感器?
[ 此帖被y812970659在2021-09-15 14:30重新编辑 ]
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 700 点
下载积分: 5244 分
在线时间: 396(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-04-30
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-15 13:49
应该接-24V,除非你的是源型PLC