楼主  发表于: 2021-09-09 13:54
各位大神,今天遇到了一个二手的FX2N 的PLC,为什么拨码开关打到stop模式,还可以通过GX work2软件远程操作为RUN,PLC可以运行程序。好神奇
tangjiezyc
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 406 个
工控威望: 4034 点
下载积分: 2176 分
在线时间: 389(小时)
注册时间: 2020-06-11
最后登录: 2024-05-21
查看tangjiezyc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-09 17:07
这有什么神奇的  知道就很简单了...PLC是可以用X点当RUN开关的 只要X状态为ON则PLC就可以运行了...
楼主留言:
我咨询客服了,客服的答复和您说的一下,需要编写相应的代码实现PLC的run