huhu2021
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 224 个
工控威望: 3095 点
下载积分: 9311 分
在线时间: 367(小时)
注册时间: 2021-04-07
最后登录: 2024-05-18
查看huhu2021的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-09 13:54
各位大神,今天遇到了一个二手的FX2N 的PLC,为什么拨码开关打到stop模式,还可以通过GX work2软件远程操作为RUN,PLC可以运行程序。好神奇
矽能工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 325 个
工控威望: 371 点
下载积分: 1234 分
在线时间: 239(小时)
注册时间: 2020-05-30
最后登录: 2024-05-17
查看矽能工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-09 18:21
重上电时可能就STOP了
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521