FX5-40SSC与MR-JE-B配合用,偶尔报警0C80,实际上驱动器没有报警。基本情况如下:
1、总共有4轴,每次都是1轴报警
2、报警时,只有0C80(驱动器报警),驱动器上没有报警(4个轴都没有报警),另外,MD.114监控上也没有报警号
3、只是偶尔报警
4、问三菱客服,他们说,可能模块有问题,假报警。模块是今年4月份生产的,现在才用,

请问是什么原因报警?
honggun
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1473 个
工控威望: 6895 点
下载积分: 26118 分
在线时间: 869(小时)
注册时间: 2009-11-16
最后登录: 2024-06-12
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-07 09:36
那就换模块试试嘛