酷酷数码
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 231 点
下载积分: 706 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2015-08-27
最后登录: 2024-04-19
查看酷酷数码的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-29 17:43
求助,机器一直运行正常,最近VW的数值在机器运行时跳变,有时候成#,请教前辈,如何处理。换了个PLC就没事了。是不是哪个模块或者芯片有问题,怎么修,谢谢。PLC恢复出厂设置也不管用。
酷酷数码
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 231 点
下载积分: 706 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2015-08-27
最后登录: 2024-04-19
查看酷酷数码的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-30 12:24
换了个PLC就行了,不知道啥问题,是不是某个芯片坏了??换个行吗??谢谢
酷酷数码
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 231 点
下载积分: 706 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2015-08-27
最后登录: 2024-04-19
查看酷酷数码的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-08-31 07:04
不太懂西门子的,反正换了个相同型号的PLC,还是原来程序,放进去就没事了。求前辈指导
酷酷数码
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 231 点
下载积分: 706 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2015-08-27
最后登录: 2024-04-19
查看酷酷数码的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-08-31 18:34
VW是通过触摸屏的设置数字,0-9之间的,缠膜机停止时候不变。缠膜机运行就跳变了。
酷酷数码
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 231 点
下载积分: 706 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2015-08-27
最后登录: 2024-04-19
查看酷酷数码的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-08-31 18:35
引用
引用第1楼刘东刘东刘东于2021-08-30 09:25发表的  :
干扰吧,找不到原因就自己写个滤波吧


换了个PLC就行了,不知道啥问题,是不是某个芯片坏了??换个行吗??谢谢
酷酷数码
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 231 点
下载积分: 706 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2015-08-27
最后登录: 2024-04-19
查看酷酷数码的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-08-31 18:36
引用
引用第3楼langui于2021-08-30 17:53发表的  :
是不是数据溢出或运算错误了



6楼  发表于: 2021-08-31 18:39
引用
引用第5楼xlw415于2021-08-31 11:51发表的  :
可能原PLC不是新机, 内部系统块输入滤波时间被改小了, 刚好你这个VW和输入有相关性.



机器一直使用,用了2-3年时候开始偶尔不稳定。重启就可以了,到现在6-7年了吧,就不能用了。但是把这个VW设置的地方直接用常数代替就没事。缠膜机,用来设定运转参数的,比如上下次数啥的。谢谢
酷酷数码
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 231 点
下载积分: 706 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2015-08-27
最后登录: 2024-04-19
查看酷酷数码的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-08-31 18:39
引用
引用第6楼江跃军于2021-08-31 13:22发表的  :
vw的数值显示的是啥,通常可能是干扰



8楼  发表于: 2021-09-14 07:27
谢谢前辈,换了个PLC就可以了,旧的PLC也没在用, 西门子的不太熟。回头再用时候再看看吧,这几个VW0-10的数值就是计数器设定值,通过屏幕给PLC的,
酷酷数码
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 231 点
下载积分: 706 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2015-08-27
最后登录: 2024-04-19
查看酷酷数码的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-09-14 07:28
引用
引用第13楼qcb8888于2021-09-04 14:44发表的  :
换个地址试一下。比如原先是VW100给他改成VW500试一下会不会出现这同样的情况

10楼  发表于: 2021-09-14 07:31
引用
引用第12楼mmtcyq于2021-09-04 11:37发表的  :
有可能是触摸屏中与PLC中相关的VW的数据类型不一致;或者是PLC程序有bug,致使实时数据中有数据越界。


之前是正常的,应该就是程序一致的,用了好几年了。换了个就可以了,换下来的PLC也没地用,等用的时候再说吧,谢谢前辈,西门子软件不太熟。