guangyu85
工程师
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 515 个
工控威望: 830 点
下载积分: 5753 分
在线时间: 377(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2024-05-04
查看guangyu85的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-27 20:44
图片:
        鉴于当前的工控行情,跨品牌解决方案越来越多了。smart支持以太网,在小型机上用的挺好。
很多项目需要用到伺服来做简单的定位控制。很多人还是比较信赖三菱伺服,特别是MR-JE
系列的性价比很高。
       大家都知道三菱的是NPN的接线方式,而西门子的正好是PNP,不知道有做过这种项目的同仁
指导一下,线路连接到底是咋处理或者转化的。
网上查了一下信息,有的说是可以直接驱动的,有的是说需要串接一些电阻,正好本人马上也想尝试
一下这种组合控制方案,线路连接一直没整明白,希望有做过这种控制方式的同仁不吝指教,感谢!
论坛上也有一些图纸,不知道是否可行?
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 981 个
工控威望: 1137 点
下载积分: 18327 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-05-07
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-28 08:21
引用
引用楼主guangyu85于2021-08-27 20:44发表的 西门子S7-200SMART控制三菱MR-JE-70A伺服的探讨 :
三菱的也可以PNP方式,西门子SMART也可NPN方式。说明书上有介绍
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。