似水流年ol
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 1119 点
下载积分: 554 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2017-07-22
最后登录: 2024-04-02
查看似水流年ol的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-14 08:58
居然还有那么多人说汇川好,好几个三菱的实用功能都实现不了,连信捷都能做到,汇川却做不到,举个最简单的例子,只支持D变址不支持M,X,Y变址,只能K4M0,不能K6M0,K8M0,M0.0,D0.0也用不了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(qj_wgx) PLC的关键在于稳定可靠, ..
    秋雨231
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 126 个
    工控威望: 259 点
    下载积分: 803 分
    在线时间: 191(小时)
    注册时间: 2013-03-06
    最后登录: 2024-05-02
    查看秋雨231的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2021-10-03 20:22
    引用
    引用楼主似水流年ol于2021-08-14 08:58发表的 居然还有那么多人说汇川好 :
    居然还有那么多人说汇川好,好几个三菱的实用功能都实现不了,连信捷都能做到,汇川却做不到,举个最简单的例子,只支持D变址不支持M,X,Y变址,只能K4M0,不能K6M0,K8M0,M0.0,D0.0也用不了

      好是说它稳定,软件稳定,硬件稳定。信捷那垃圾,你去看看XD软件,这么几年了,还时不时崩溃,找他们研发的,远程看了都解决不了,叫我重装系统,我系统再找他们前都重装十八遍了,软件里面寄存器地址个人感觉烂的一塌糊涂。扩展模块地址都到一万多,相比之下,汇川用起来虽然有些功能不怎么友好,但是很稳定。另外还要说一个信捷XD的模拟量输入,那个惨不忍睹,跳动的不要不要的,16383上下跳动五六十,打电话问信捷,叫换模块试试,换了几块模块同样毛病,东西太垃圾,另外模拟量模块里面还有个滤波,调了一点点用都没有。注意,我这是在家里测试就这个情况,而且我用的是专门的信号发生器测试的,同样的信号发生器,接到汇川4AD模块上很稳定,个位数上下跳动2-3左右。
    另外,早期的信捷XC这款PLC,拖模拟量DA模块多的时候,偶尔会遇到模拟量丢失的问题,恐怕你也没遇到吧?信捷价格便宜,但是质量真不咋的,汇川价格贵一点,但是胜在稳定。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(似水流年ol)
    秋雨231
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 126 个
    工控威望: 259 点
    下载积分: 803 分
    在线时间: 191(小时)
    注册时间: 2013-03-06
    最后登录: 2024-05-02
    查看秋雨231的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2022-08-30 21:22
    引用
    引用第51楼pklon2000于2022-05-20 19:18发表的  :
    总体上来说各有各的好处。H3U的PLC指令封装、功能等强于三菱FX3U。
    最近用了一个H3U+SV630C伺服。H3U我觉得还可以。
    就是SV630C实在不敢恭维。别的不说就说手册的事,官方网站没有手册,让我参考SV660C的(给了一本CANOpen的手册)。但是实际上我连开机报136故障都不知道怎么处理。现在还挂着呢,准备换掉了,本来是本着支持一把的。伤人了,不整了。

        指令封装强于FX3U?我这两款PLC都用很久了,汇川H3U完全被FX3U碾压。汇川H3U封装有局限性,定时器就不能封装,计时器也不行,三菱FX3U都可以。
    [ 此帖被秋雨231在2022-11-04 12:41重新编辑 ]