汪洋田君
干就完了!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 251 点
下载积分: 1814 分
在线时间: 198(小时)
注册时间: 2019-04-02
最后登录: 2024-05-29
查看汪洋田君的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-13 19:46
原有设备FX3U+FX3U-232BD+FX3U-485-ADP。


FX3U-232-BD与触摸屏通讯用。FX3U-485-ADP与一个485仪表通讯用,实时读取仪表的当前值。这些没有问题。
  

现在需要在增加一台另外一个485仪表,需要和PLC。


我在想是不是直接在485-ADP模块上的接线处再接一路线到这个仪表就可以了,然后把两个485仪表的站号区分开,就可以了。然后在程序中用ADPRW 指令,只要站号区分就可以了。
不知道我这样的想法对不对?能不能实现啊?
  


另外,想加一个485-ADP也加不了了。


请各位大侠帮我解答下。
学无止境
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2797 个
工控威望: 3569 点
下载积分: 3417 分
在线时间: 3724(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-05-31
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-14 19:46
引用
引用第2楼阳1234于2021-08-14 17:13发表的  :
要从第一块仪表接到第二块仪表

按照手册接线是这样。

工程中并在一起接线也没有问题,
试过20多个电表,分处4个地方,分别相隔超过百米,
不可能按照图纸接线,最终是在几根并在一起,
已经运行几年,没有出现过一次问题。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/