hhz8250
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1150 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2007-07-05
最后登录: 2024-05-17
查看hhz8250的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-08 18:01
各位大神,进口设备有这么一段指令表程序无法理解,无法转换梯形图,谁能否指点下,谢谢!
M007: A     M     12.1
           A     M      9.7
           A(    
           A(    
           X     I      0.0
           X     #STAT21
           )    
           NOT  
           )    
          =     L     17.0
          A     L     17.0
          JNB   M044
          L     0
          T     #STAT1
M044: NOP   0
          A     L     17.0
          JNB   M045
          L     DB7.DBW  198
          T     MW   100
          SET  
          SAVE  
          CLR  
M045: A     BR
          S     M     24.1
          A     L     17.0
          JNB   M046
          L     5
          T     #STAT0
M046: NOP   0
hhz8250
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1150 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2007-07-05
最后登录: 2024-05-17
查看hhz8250的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-08 18:55
跳转M007网络段理解,但是下面M44\45\46不理解。
hhz8250
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1150 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2007-07-05
最后登录: 2024-05-17
查看hhz8250的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-08-17 22:13
引用
引用第3楼beni于2021-08-08 23:50发表的  :
就是根据L 17.0的条件 判断条件满足往下执行,不满足就跳到M044,其它跳转以此类推

但是在这程序里面没有M44/45或者46的跳转程序段。