琐碎的头发
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 151 点
下载积分: 2673 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2019-05-27
最后登录: 2024-04-30
查看琐碎的头发的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-04 17:34
伺服电机一直朝一个方向运动,时间长了会报行程距离超出范围,除了每次伺服动作前或者后标定原点,或者一段时间后标定原点,可不可以通过设置解决这个问题?驱动器?PLC?
fgx9306
Engineer-X
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 723 个
工控威望: 824 点
下载积分: 15493 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2015-06-08
最后登录: 2024-05-28
查看fgx9306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-07 10:23
你伺服是什么编码器?可以设置循环轴吗?