楼主  发表于: 2021-07-28 08:57
图片:
一台新变频器 FR-F840 5.5kw' 一上电就报警欠压 量了电压400v 短接片也没有拆 参数电压设置成380v还是一上电就报欠压 有前辈遇到过吗
划水人
。。。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 199 点
下载积分: 816 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2021-03-01
最后登录: 2023-04-23
查看划水人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-28 09:12
老哥们遇到过这个问题吗 现场另一台变频器不是三菱的 照常用  这台一上电就报警 我看网上的 都是运行时报警
划水人
。。。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 199 点
下载积分: 816 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2021-03-01
最后登录: 2023-04-23
查看划水人的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-10-14 15:50
问题解决了,内部短接片没拧紧