西门子V90碰限位,没法手动,只能断开使能,手动拨动电机离开限位,没法手动反向离开,怎么做才好
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 954 个
工控威望: 4666 点
下载积分: 284 分
在线时间: 253(小时)
注册时间: 2015-08-28
最后登录: 2025-06-17
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-23 17:31
碰限位,可通过复位按钮消除报警,再反方向运行。