西门子1200,压力传感器4-20mA电流信号咋处理,哪位大神有案例
czz674613079@163.com
yalvriver
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 596 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2016-08-24
最后登录: 2023-10-13
查看yalvriver的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-23 15:28
引用
引用第8楼刘东刘东刘东于2021-08-09 15:27发表的  :
模拟量模块对应数字量5530-27648。然后用标准化,缩放两个指令就OK