第一次用西门子的PLC,请教大神们置位怎么用?
ajd186
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 845 点
下载积分: 34811 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2013-08-01
最后登录: 2024-05-10
查看ajd186的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-22 11:47
为什么复位了上面的M16.1还是ON?而且M16.0OFF后置位也不保持
ajd186
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 845 点
下载积分: 34811 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2013-08-01
最后登录: 2024-05-10
查看ajd186的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-07-22 12:23
图片:
引用
引用第2楼荏苒几盈虚于2021-07-22 11:53发表的  :
用沿信号触发,不然条件常通的就不能复位


那我分级置位的用的同一信号,结果三级一起置位了,这又是什么问题呢?谢谢!
ajd186
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 845 点
下载积分: 34811 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2013-08-01
最后登录: 2024-05-10
查看ajd186的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-07-22 14:01
现在用M7.7的上升沿做能达到效果。
但是把三级放一个程序段里就不行,分三个段却可以。
三菱就方便多了。
三菱梯形图写长了查起来麻烦;西门子的仿真麻烦。
个人见解。
感谢各位了!!
ajd186
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 845 点
下载积分: 34811 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2013-08-01
最后登录: 2024-05-10
查看ajd186的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-07-25 20:22
引用
引用第4楼heiheiwodeai于2021-07-22 12:52发表的  :
1楼的程序写的就有问题啊,你置位一直有信号,下一行立马复位,等下个扫描周期过来马上有置位了

我这是单独写的两行,在线仿真。

有时不熟一个产品,一时半会真理解不了说明。现在程序正常运行,但是感觉写得很杂。
西门子200就是不能像三菱那样离线仿真,不能在运转中在线修改程序。
或许是我了解不够!