13771165220
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 320 个
工控威望: 548 点
下载积分: 1588 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2017-11-27
最后登录: 2024-03-21
查看13771165220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-19 20:56
图片:
有一个灯被三个按钮控制(一个电源,一个灯再加三个按钮),  三个按钮并联控制,现在我想知道是哪个按钮按下导致这个灯亮的。并且反馈给PLC。有没有好的方案。
光明左使
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2019-07-27
最后登录: 2024-05-16
查看光明左使的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-21 10:28
引用
引用第2楼13771165220于2021-07-20 08:19发表的  :

主要就是要驱动负载,而且要给到plc信号,能不能给个图。检测设备,检测按钮按下对应的控制线路是否对应,而且驱动电流是否正常,每一路用单独的负载成本有点高,所以通用一个负载,但是要看是对应哪路输出,目前只有电流表加通讯方式来区分,主要想想有没有更便宜的方案。

都用PLC了,那你不能用三個開關給信號給到PLC嗎,然後PLC内部去控制這一個輸出,比如開關1-3分別輸入X010-X012,再用一個輸出Y10控制負載,根據實際負載可以用直接驅動,也可以繼電器、接觸器等等。改几根綫沒啥成本。
光明左使
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2019-07-27
最后登录: 2024-05-16
查看光明左使的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-07-23 08:49
引用
引用第9楼13771165220于2021-07-21 20:50发表的  :

主要是需要测试这组开关的带负载性能,同时又检测开关控制的线路对不对。所以需要这么判断。挺尴尬的,好像除了每路串个电流表没啥好方法,就是成本高。一个检测台40组开关检测,每组开关需要检测三路线路每路又要带的动假负载。如果每路串电流表的话要120个。然后用通信来读取判断。


1.測試開關的帶負載性能,就是測量實時電流還是什麽?目的是什麽呢?還是說就是生產開關的?做品質檢驗?
2.40組開關同時又檢測開關控制的綫路對不對,這個是否正確判斷標準是什麽呢?
光明左使
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2019-07-27
最后登录: 2024-05-16
查看光明左使的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-07-23 17:01
引用
引用第11楼13771165220于2021-07-23 13:21发表的  :

说得对,我之前描述的不太明确,
就按单组开关来说,一组有三个按键,控制三条通路(三路线+对应的一根公共线),一个一个按下循环测试,测试按下时对应的回路是不是正确,对应的带负载是否正常(这个应该用电流来判断+恒流源)。就是想确认一下需要用到三个电流表,还是只用一个就可以?现在问题是,如果用一个电流表的话,好像无法确认线路对不对。

如果是這樣,根據你的圖,可以理解為其實開關兩邊都有一個公共端,那就可以把電流或者電壓互感器裝在公共端,不需要每條綫都裝,你説的一個一個按下循環測試,應該是復位掉再按下一個吧,這樣如果有不通的公共端肯定電流、電壓就不正常啦。