quinto173
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 349 点
下载积分: 6011 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2021-01-27
最后登录: 2023-06-26
查看quinto173的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-16 09:22
用的是42步进、1.8步距角的电机。驱动是TB6600,带滑台空载,PLC是FX3U
第一组数据采用8细分,脉冲速度设置成48000,电流1A
第二组数据采用4细分,脉冲速度设置成24000,电流1A
理论上这两组数据是相同的,但是第一组数据电机带不动,第二组数据电机能带动
这是为什么呢?
飞仙遁帝
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 391 个
工控威望: 2020 点
下载积分: 10998 分
在线时间: 588(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2024-05-01
查看飞仙遁帝的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-16 10:10
同样关注一下,按楼主所说,电机启动速度应该是一样的,就不存在速度快力矩小的问题,也应该没有超脉冲最大发送频率,具体什么原因,我觉得可以去咨询一下电机厂商
飞仙遁帝
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 391 个
工控威望: 2020 点
下载积分: 10998 分
在线时间: 588(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2024-05-01
查看飞仙遁帝的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-07-16 11:19
引用
引用第4楼quinto173于2021-07-16 10:23发表的  :

是电机问题吗?还是说驱动器中会有脉冲限制或者 驱动中的电流与细分之间有啥联系。应该不是滑台问题,因为之前用输送带也测试过一次


有3点就我了解的说一下:
1.步进电机的特性是速度越快,力矩会越小,当然在速度达到一定前,力矩变化不会太多,一般步进电机达到300RPM后,力矩就会急剧变小,具体要看电机力矩曲线

2.一般电机启动瞬间要求的力矩比电机运行时要大很多,一般是3~5倍

3.一般步进电机接收的脉冲频率最大为200K HZ,这个不是一定,我说的是一般情况,有可能高也有可能低,你这里的脉冲频率也没超这个值