三菱PLC,在程序里多次重复使用SET M10(或RST M10)这条指令,会不会导致双线圈问题?
不积跬步无以行千里
hehegongkong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 107 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2019-06-24
最后登录: 2024-03-05
查看hehegongkong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-12 18:24
并不会,只有out会双线圈