kf123
没有最好,只有更好。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 622 个
工控威望: 1559 点
下载积分: 3564 分
在线时间: 184(小时)
注册时间: 2011-06-07
最后登录: 2024-04-14
查看kf123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-11 10:13
  PLC有X00~X07,这时我用数据寄存器D0,输入6,那我就定义了X6为启动信号。若D0,输入1则X1为启动信号。请问这样的程序该怎样做呢?
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
a452818610
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 129 点
下载积分: 2972 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2018-03-16
最后登录: 2024-05-12
查看a452818610的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-11 15:31
X0常开串联判断语句d0是否等于0接输出启动信号m0,以此类推并联x1到x7等同样语句,判断d0数值导通哪个并联语句,最后统一输出m0,用m0作为启动信号写入后续语句,大概思路吧,应该就这样吧,哈哈,我是新手