求助大家:
      我公司有台设备,共有10台三菱FR-F800-00250-60的11KW变频器,时不时的会出现1个很奇怪的现象。变频器启动后频率上升到10HZ就不动了(10HZ为Pr6低速出厂频率),所有的变频器参数和触摸屏参数均没有动过,FX3U-128MT-ES/A状态和FX3U-485ADP-MB状态正常,无法找到原因,更换1台新的变频器无需动任何地方后又正常。
      请大家帮忙支支招。。。感谢。。。。
      
sunnygao
光头大叔
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 1554 点
下载积分: 1843 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2019-05-14
最后登录: 2024-04-28
查看sunnygao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-11 10:14
换下来的变频器单独测试正常吗?更换带屏蔽层的数据双绞线试一试看,有没有可能是干扰?