湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 349 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2096 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2014-03-03
最后登录: 2024-04-12
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-29 13:49
1.有源和无源,我个人结合百度搜来的,我是这样理解的,大佬给看看
有源,就是传感器接了24V,传感器输出模拟量,单独一根线,然后和负极共用一根线



无源,就是把传感器两根线串入回路




是这样理解吗?

2.隔离栅的接线问题,隔离栅24VDC供电,可接有源,可接无源,然后OUT输出到PLC的模拟量输入,对吧,1和2之间有24V输出



  
我现在有个产品,我把产品接入1和2,然后,OUT没有输出,
我试着不接入隔离栅,直接按照我理解的无源解法,串入电流表,还是没有信号,不串入电流表,接入smartPLC的模拟量输入,模块一直闪红灯。
我不确定产品1是什么接法,产品是客户从国外自己拿回来,没有代理商,没有技术。一开始我接的1和2,然后PLC模拟量模块闪红灯,我就换成2和3,不闪红灯了
另外一个产品2,确定是无源接法,可我接上去,PLC就闪红灯,拔掉就好了。
过了一段时间,没有接产品2的前提下,PLC模拟量模块闪红灯了,也就是一开始好好的,现在闪红灯了。我再怎么调换产品1接入隔离栅的线,都不行
专心搞钱
Q群943838323   博图
Q群703935819   昆仑通态
qqc青春之歌
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 244 个
工控威望: 293 点
下载积分: 3426 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2021-06-22
最后登录: 2024-04-24
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-06 14:55
下面图中:电流检测器LC22就是有源,需要外接工作电源,否则不能工作。 LC11就是无源,不需要供给电源。