楼主  发表于: 2021-06-26 20:27
最近在做一个伺服系统,采用FX3U-80MT的PLC,伺服马达转动读取一个位置后(D8340里面有值)(如40000),关掉电源重新开机,在伺服里面读取的位置就不是(40000)了,而且马达传的圈数越多,偏差越大,找了几天都没有找到原因,
但假如马达不转动(假如位置40000),关掉PLC电源重新启动,位置还是能正常读取,还是40000,在这里请问有那些高手遇到过类似的问题,或者有那些做过绝对值控制系统,在此请教了。
路在脚下
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 3810 个
工控威望: 7157 点
下载积分: 13148 分
在线时间: 2522(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-05-16
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-26 21:12
(喙戔
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 3810 个
工控威望: 7157 点
下载积分: 13148 分
在线时间: 2522(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-05-16
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-06-27 21:50
我的回复居然被吞了…………
楼主留言:
高手  怎么解决的  求解啊
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953