爱你3.6克
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 157 点
下载积分: 408 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2011-10-06
最后登录: 2023-07-21
查看爱你3.6克的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-26 20:27
最近在做一个伺服系统,采用FX3U-80MT的PLC,伺服马达转动读取一个位置后(D8340里面有值)(如40000),关掉电源重新开机,在伺服里面读取的位置就不是(40000)了,而且马达传的圈数越多,偏差越大,找了几天都没有找到原因,
但假如马达不转动(假如位置40000),关掉PLC电源重新启动,位置还是能正常读取,还是40000,在这里请问有那些高手遇到过类似的问题,或者有那些做过绝对值控制系统,在此请教了。
路在脚下
shuai3982
二十岁到三十岁这段时间,是人生中艰苦的一段岁月——承担着渐长
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 863 个
工控威望: 1024 点
下载积分: 15430 分
在线时间: 332(小时)
注册时间: 2010-07-16
最后登录: 2023-10-09
查看shuai3982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-26 22:36
引用
引用楼主爱你3.6克于2021-06-26 20:27发表的 关于绝对值的系统 :
最近在做一个伺服系统,采用FX3U-80MT的PLC,伺服马达转动读取一个位置后(D8340里面有值)(如40000),关掉电源重新开机,在伺服里面读取的位置就不是(40000)了,而且马达传的圈数越多,偏差越大,找了几天都没有找到原因,
但假如马达不转动(假如位置40000),关掉PLC电源重新启动,位置还是能正常读取,还是40000,在这里请问有那些高手遇到过类似的问题,或者有那些做过绝对值控制系统,在此请教了。

什么牌子伺服? 早几天我用汇川也遇到这个问题,汇川说增益没有调好,有抖动,后面做的增量在用
楼主留言:
三菱J3的伺服
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案  
为客户定制化二次开发,支持导图、扫码、仿真功能比宝元、新代、华中、广数强大!!
联系 13929989382 贺涵琛