applisggq
爱我中华。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 1331 点
下载积分: 4179 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2017-02-14
最后登录: 2024-04-07
查看applisggq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-25 16:29
求助各位大神,确实是遇到这样一个怪现象,MR-JE-40C的伺服驱动器,电机是HG-KN43J-S100,电机带的是一个水平负载,整机都断电的情况下,推不动设备,但是把驱动器上面的CN2口的电机线拔下来就可以推动设备?   不知道有谁可否解释一下这个是什么原因。
似水流年ol
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 1119 点
下载积分: 554 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2017-07-22
最后登录: 2024-04-02
查看似水流年ol的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-03 10:51
引用
引用第7楼applisggq于2021-06-25 18:04发表的  :
因有一种设原点的方式就是推到位置设为原点,现在这个情况根本推不动,原点都没得设了。目前就这个情况确实有些不理解,所以求指点,求解惑。

你要是真想搞明白的话去找两台四线制步进电机,第一个实验把四根线连在一起,电机基本上也转不动。第二个实验把第一台的四根线颜色对颜色和第二台电机接上,转动第一台电机,会发现第二台电机也会跟着旋转,原理的话可以去查询一些电机相关的说明书,我就不赘述了