在单位的一个预压机上门,同一个位置的接近开关,是管预压上门关到位的。更换后过一段时间又会出现时好时坏的现象,这是什么原因造成?排除机械撞击,温湿度,光照的原因。他是直接接入ET200SP的模块内的
wty5588
承接各种机电安装工程!电话:18040307650
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 367 点
下载积分: 564 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2009-12-26
最后登录: 2024-02-21
查看wty5588的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-08 17:43
根据情况描述来看,接近开关估计没坏,倒像是线路的接触不良或者干扰过大造成!