楼主  发表于: 2021-06-10 16:50
图片:
图片:
图片:
JOG运动用的是ACC指令
绝对定位用的是PLS2指令
回原点是自已写的,只需要一个原点感应器,不需要正负限位也可以回原点。  
[ 此帖被新将无圣在2021-06-17 15:42重新编辑 ]
附件: 欧姆龙PLC CP1H伺服定位.zip (2276 K) 下载次数:713
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(狂风如风) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(sqpfanglin)
  • 下载积分:+5(wuhualin) 感谢分享!
    dingzyi
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 584 个
    工控威望: 734 点
    下载积分: 8419 分
    在线时间: 387(小时)
    注册时间: 2011-05-29
    最后登录: 2024-05-20
    查看dingzyi的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2021-07-15 18:18
    看看学习了。回原点一般在参数里设置使用原点定义功能,