现在有一个工作转盘,需要一直循环正转,每次转45度,停下来后加工作业完成后,再转45度,如果使用相对定位指令,每次转45度,这样一直循环,会不会引起误差累积,导致工作时间长了位置偏离。还有就是脉冲数会不会超过最大值溢出报错。像这样连续正转的转盘,一般用 什么样的方式做的。
电气自动化、智能控制、软件管理平台开发、数据远程采集等业务,了解更多请关注微信公众号“觅鹏智能”或者QQ331781785
周锅锅
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 187 点
下载积分: 2349 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2020-08-01
最后登录: 2023-03-18
查看周锅锅的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-04 13:20
在这个轴上加个原点感应器,动作的时候从这个感应器开始,DDRVI相对走180°,停,然后plsv持续旋转到感应器,停,再重复以上动作。这样可以保证每次都从这个原点感应器开始动作
引用
引用第6楼wenliang于2021-06-03 09:34发表的  :
各位老师 您们好!我现在也遇到一个类似的问题,只是我们是每次是转180度,而且是一直往一个方向转的,用的是西门子SMART的PLC绝对定位控制,现在的情况是转个100次左右就会出现2MM误差,监控伺服接收脉冲数是正常的,另外西门子PLC回原会反转,所以工作时是不能回原点的,再就是我一直往一个方转PLC会溢出吗?不知道我样的情况该如何处理的好呢?
[attachment=256087]