yhjg2
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 112 点
下载积分: 584 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2010-09-16
最后登录: 2024-05-13
查看yhjg2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-14 09:20
F800变频器驱动风机,停机时断运行信号,模拟量置0,减速时间90秒,报E OU3,减速时间改到480秒还报这个,有什么办法?
幽幽de幽幽
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 186 点
下载积分: 3372 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2018-05-14
最后登录: 2024-02-20
查看幽幽de幽幽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-14 10:54
图片:
是选的恒转矩负载吗 还有你这个报警 确定是E.OU3 不是E.OV3 没找到你这个报警代码啊