旧设备改造,fp-x  c60r的plc加了个fp-x0 e40rd的扩展模块,ERR灯闪烁。状态显示“单元安装限制”,要哪里设置吗?求方法,用的是GR7软件
mk自动化
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 194 个
工控威望: 1379 点
下载积分: 5332 分
在线时间: 179(小时)
注册时间: 2018-03-04
最后登录: 2024-05-11
查看mk自动化的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-06 21:18
把之前的拨码全部OFF。把最后加的那个拨ON