wymchp
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 162 点
下载积分: 735 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2023-09-25
查看wymchp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-06 18:49
旧设备改造,fp-x  c60r的plc加了个fp-x0 e40rd的扩展模块,ERR灯闪烁。状态显示“单元安装限制”,要哪里设置吗?求方法,用的是GR7软件
wymchp
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 162 点
下载积分: 735 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2023-09-25
查看wymchp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-06 20:43
之前已有扩展的,加了一个。最后模块拨码的话,那么前面的模块怎么拨码呢