3U的左侧原本接了个CNV和ENET模块,ENET的设置是CH1。

现在我想将CNV换成422BD,按理说有CH1和CH2通道应该可以,就将ENET的设置为CH2,这样的话,目前work2可以通过ENET监控到程序,但是插上422BD的数据线就怎么也连不上,将其设置为CH1的话,具体怎么设置?

以前都只是3U+422BD,这种都不用设置直接插上就可以通讯的,

求教,谢谢大家


ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9563 个
工控威望: 8447 点
下载积分: 16388 分
在线时间: 5298(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-06-15
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-06 08:03
CH1指的是第一个通信通道,CH2指的是第二个通信通道。

用FX3U-CNV-BD时,由于CNV不具备通信功能, 那ENET-ADP 就是CH1

用422-BD、232-BD、485BD时  ,  那BD肯定就是CH1,ENET-ADP是CH2

还有一点,用422-BD时CH1不要做任何设置。因为422-BD是用编程口默认设置,改了反而不好。