wis98
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 192 点
下载积分: 580 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2012-11-04
最后登录: 2024-05-08
查看wis98的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-04 19:36
如何不让FX3U的Y1位置寄存器d8350上电清0,让他具有保存功能
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(虚心求教者) 热心助人!
    wzy139076378
    年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 418 个
    工控威望: 11224 点
    下载积分: 2997 分
    在线时间: 874(小时)
    注册时间: 2013-10-31
    最后登录: 2024-05-22
    查看wzy139076378的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2021-05-04 20:09
    我的做法是程序中一直把D8350传送到D1000断电保存寄存器里面,上电M8002触发D1000传送到D8350

    LD  M8002
    DMOV  D1000  D8350

    LD  M8000
    DMOV D8350 D1000
    [ 此帖被wzy139076378在2021-05-05 08:14重新编辑 ]
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(虚心求教者) 热心助人!
  • 三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。