楼主  发表于: 2021-05-04 15:46
PLC输出点坏了之后,用其它的输出点进行替换,在触摸屏设置参数之后,怎么在程序实现呢?
cainiao123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 323 点
下载积分: 779 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2018-05-03
最后登录: 2024-04-30
查看cainiao123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-05 10:22
支持ST的简单点,一个for循环只需要几行代码理论上可以实现无数个点位自定义,本人刚好做过这个功能,亲测完美实现、
q群技术交流 103-33-94-983
专业接非标项目,欧姆龙,倍福中大型,小型不限PLC品牌
点位数量1000个以下算小型,1K-5K中型。大于5K大型
涉及复杂算法、运动控制另算