求解:三菱FR-E700变频器控制回路的接线方法问题
上一主题
下一主题
rafael
一点点积累,从细节做起
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
179 个
工控威望:
805 点
下载积分:
5050 分
在线时间: 63(小时)
注册时间:
2020-10-29
最后登录:
2024-11-19
查看rafael的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-04-27 18:40
全看
|
小
中
大
图一是三菱变频器手册的,我原本的理解是用PLC通过控制继电器来形成回路的通断
图二是我看到部分设备上变频器的接法,PLC输出点直接到变频器
两种接法都可以实现,但图二的接法就不用继电器。我想,是否图二的接法就是手册上表达的意思?求各位解惑。。。
两种方法在使用寿命上是否有区别?
不积跬步无以行千里
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9718 个
工控威望:
8616 点
下载积分:
16826 分
在线时间: 5336(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2025-05-07
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-04-30 12:09
全看
|
小
中
大
如果PLC是三菱的,漏型逻辑的时候,PLC的COM 接变频的D, PLC的 Y接变频的STF STR 等 ,不需要另外给电源。
E740,D740默认出厂就是漏型也不用改。
如果是E840 F840 A840要改到SINK上。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(rafael) 真诚感谢!