习惯性沉默
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 849 个
工控威望: 6001 点
下载积分: 389 分
在线时间: 1543(小时)
注册时间: 2021-03-15
最后登录: 2024-05-14
查看习惯性沉默的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-26 17:12
图片:
图片:
请教一下三菱编程软件写运算的时候一直出现指令帮助,比如M8000写完后,我再写MUL D0 D0 D2然后按确定就会出现指令帮助框,梯形图打不上去中括号内容。有知道是怎么回事的吗?谢谢
习惯性沉默
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 849 个
工控威望: 6001 点
下载积分: 389 分
在线时间: 1543(小时)
注册时间: 2021-03-15
最后登录: 2024-05-14
查看习惯性沉默的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-10 05:51
引用
引用第3楼枫落云端于2021-04-27 14:48发表的  :
一群人都在找软件哪里出的问题,就没注意到他新建的工程下方是Q00U。
Q系列不能按照FX的方式写。
Q系列 上电常ON为SM400  乘法运算 * D0 D0 D2
FX系列 上电常ON为 M8000 乘法运算 MUL D0 D0 D2

大神厉害了,软件确实没问题,Q系列指令写法不一样!