如图 这款PLC原机是电源坏 不通电 修好后通电 当把开关由STOP拔到SUN运行时 有个OUT24指示灯常亮 这个属于正常吗?
专修变频器 触摸屏PLC
bahabaha
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 1546 点
下载积分: 34626 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2020-03-06
最后登录: 2024-05-10
查看bahabaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-21 16:52
程序决定的
输出的条件已到
像我之前也有开关条件是常闭就会输出(控制马达)
这时候只有送电PLC
也会只亮输出