楼主  发表于: 2021-04-20 18:43
图片:
M202这条程序是为什造成M202跳闪,plc未接接线。
碧波万里
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 182 点
下载积分: 7023 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2018-10-07
最后登录: 2023-12-06
查看碧波万里的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-23 07:36
引用
引用第1楼1119234083于2021-04-22 12:29发表的  :
只看这里是看不出来什么的,只能估计是不是双线圈了。

是双线圄的,另一条里M202应该是常通,但也在跳闪,这条我看不明白
碧波万里
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 182 点
下载积分: 7023 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2018-10-07
最后登录: 2023-12-06
查看碧波万里的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-04-23 17:05
我看错了,另一条内是复位m202
碧波万里
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 182 点
下载积分: 7023 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2018-10-07
最后登录: 2023-12-06
查看碧波万里的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-04-23 17:49
不是双线圈,是两复位