sunlight54
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 142 点
下载积分: 784 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2016-10-28
最后登录: 2024-04-09
查看sunlight54的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-20 10:07
  目前有个消防泵控制柜,系统控制用到了西门子PLC,分为就地和远程,远程好处理,通过PLC启动,现在就是纠结的是手动怎么控制,手动启动信号要不要进入PLC?因为是消防泵控制,是星三角启动,手动启动不进入PLC的话,就要加时间继电器。进入PLC可以用PLC里面的时间继电器比较方便 ,现在的问题是担心PLC如果出现故障或者DC24电源出故障,整个系统手动自动都不能使用。到底手动要不要进入PLC控制,那种比较好点,进入和不进入还要什么优缺点,大家帮忙分析下,或者有类似图纸参考下更好!非常感谢!!
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 981 个
工控威望: 1137 点
下载积分: 18327 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-05-07
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-30 21:00
引用
引用楼主sunlight54于2021-04-20 10:07发表的 关于水泵手动控制和自动控制的方法 :
手动控制与PLC无关,是单独的启停消防泵,所以手动星三角启动一样的要用时间继电器。但自动控制的信号要给PLC,手动的信号不给PLC。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。