sunlight54
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 144 点
下载积分: 789 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2016-10-28
最后登录: 2024-07-11
查看sunlight54的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-20 09:40
   我这个控制柜是个消防泵控制柜,比较关键,很纠结要不要加急停按钮,不要急停感觉有欠缺,不能急停。加急停要不要输入PLC,不输人PLC是直接断PLC电源还是控制电源,接入PLC程序怎么个控制法?是不是接入PLC后,急停拍下去后,只是让输出点不输出就行,还是直接把所有的控制电源彻底断掉,比较彻底?大家有做过消防控制柜或者相关的柜子的急停都是怎么做的?谢谢大家。
[ 此帖被sunlight54在2021-04-20 10:11重新编辑 ]
东方花猪
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 856 个
工控威望: 6585 点
下载积分: 11656 分
在线时间: 746(小时)
注册时间: 2009-12-17
最后登录: 2024-10-31
查看东方花猪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-22 10:57
听客户的吧!我们汽车厂严格区分就是“急停”和“暂停”的关系。
你要是起名字叫紧急停止按钮,就把这个常闭点接入主控制回路,按下后,断主电路,设备肯定动不了。不解开也启动不起来。这样最大概率保证人员和设备安全。
你要是叫暂停按钮,就把他接入PLC,靠逻辑控制切断输出点,并且报警,来提示操作者。当然解除的前提条件肯定要有解除按钮和一些钥匙开关,也就是说有权限的人才能解除,并恢复设备,以保证人员和设备再次启动不会造成二次伤害。
理解上面含义,好好跟客户沟通一下,看看消防处理这块有什么特殊要求,根据要求对应就是了。
拆二代