爱家爱china
爱家爱china
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 882 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2009-09-07
最后登录: 2024-05-11
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-16 16:49
图片:
执行到S501后 S501可以自动复位,但是M301不会取反
朋友多了路好走!!!
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 14580 分
在线时间: 531(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2024-05-18
查看天空流星的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-21 15:55
引用
引用楼主爱家爱china于2021-04-16 16:49发表的 信捷的谁告诉我为什么ALT M301不执行 :
执行到S501后 S501可以自动复位,但是M301不会取反

是M120条件满足的情况吧,部分版本的就是这样
当跳转条件满足的时候,就不执行当前S状态内的梯图了,直接跳转到下一个S
以前也遇到过,头疼了好久,编程注意下就好了,后面新版本的好像有修改这个问题,条件满足也会多运行一个扫描周期