黄晓liang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19337 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2016-05-26
最后登录: 2024-03-29
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-10 19:12
图片:
有大师知道打开GX WORK2出现的报警情况怎么处理呢,工程是否已经损坏了呢?
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 470 个
工控威望: 2600 点
下载积分: 6448 分
在线时间: 489(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-05-03
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-12 13:54
我之前遇過這樣的狀況
那是在程式中有SFC
其中SFC的命名中有繁體字
而我的系統是繁體中文,軟體是簡體中文
當初儲存時仍可正常存檔
但後續邀開啟時就無法開了
可以透過Microsoft AppLocale之類改變程式語言環境看看
常常因為程式語言環境出問題
甚至一些標籤之類的在程式中看起來都正常,但是灌入PLC就會異常
也都是程式語言環境出問題

照三菱官方的GX Works2 的改善履歷中有提到1.595有對SFC的程式語言跟項目語言不同而無法讀取有作改進