大佬们,寻求帮助
伺服电机驱动的同步带直线滑台,伺服是台达A2,电机编码器是200W增量型20bit,负载5公斤左右,减速比3,我想要一个脉冲走1mm,同步带齿轮5M28齿,一圈走140mm,我的电子齿轮比设定的是3145728/140,但是位置总是少50mm以上,是什么问题?
瑞格rego
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 80 点
下载积分: 915 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2019-09-15
最后登录: 2023-06-06
查看瑞格rego的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-08 09:25
我是楼主,感谢各位大佬的帮助,问题已解决
这种编码器分辨率是死的,1280000,不是2的20次方,客户对滑台精度要求不高,且伺服不能更改每转脉冲数,所以我定的脉冲当量过大,想着控制方便所以把脉冲当量设为1脉冲1毫米,