标题:    过于自信的结果
时间:    2021-04-02 22:31
内容:    前段时间为朋友做了一个很简单的控制箱。控制一台90KW电机星/角启动,另有一些气动阀和料位仪等。因电机较大用一个LG的电机保护器作保护。型号是:GMP22-3SR-5A 。因为经常用装的时候也没细看就装上了。试车时启动后发现转向不对,就停车把电源相序调换后再次启动。然而毛病来了,屡次启动电机保护器都报警停车。于是开始检查,从电源查起,主空开,接触器,电机电缆,一切都正常。连换三个电机保护器,故障依旧。把电机封星后用电缆从配电盘接电直接启动,电机没问题。晕头转向啊!又找了两个同行朋友帮着查,整整折腾了一天零半宿还是毫无头绪。第二天到现场后对着设备发呆,无意中捡起装电机保护器的纸盒随手摆弄时发现这个型号怎么比原来的型号多个“R”呢?原来是:GMP22-3S-5A这个是:GMP22-3SR-5A。难道问题出在这个“R”上吗?赶紧找到说明书一看恍然大悟。这个带“R”的保护器比原来的多了一个“逆相保护”功能。赶快把电源相序倒回来,把接电机的六根线调整一下找好转向后合闸送电开车一切OK。在此写出来与各位师傅共勉。