金海洋
工控人家园,工控一家人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 521 点
下载积分: 6874 分
在线时间: 184(小时)
注册时间: 2010-02-28
最后登录: 2024-04-27
查看金海洋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-03-18 16:10
图片:
关于modbus通讯有个问题请教一下,假如我用smart200的485通讯口,使用主站通讯模式,后面带了十块电表,把电表的用电量读取,在程序里面轮训读取,如果其中有两块表停电了,数据无法读取,那么这个时候PLC访问是不是就是用Mbus—crtl指令所设置的timeout得时间对这个站点进行问询,到时间后访问无响应再进行下一个站点的访问,意思就是说站点通讯有问题就会用timeout的时间来访问这个站点,那么有多个表停电的情况下,轮训时间会加长。还是所有站点轮训的总时间为timeout的时间
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-05-14
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-22 11:19
不是。
正常轮询时,不需要这个时间。
当访问从站错误时,一般默认2次访问,如果仍然没有连接上,则error报警错误。